    放大字體  縮小字體    更新日期:2025-10-19  來源:太原一級消防工程師培訓學校  作者:張老師  瀏覽次數:468
    核心提示:推薦答案:當管道壁厚≤4mm,直徑≤50mm時應采用氣焊;壁厚≥4.5mm,直徑>70mm時采用電焊。張老師的回答:管網沖洗應在試壓合格后分段

    推薦答案:

    當管道壁厚≤4mm,直徑≤50mm時應采用氣焊;壁厚≥4.5mm,直徑>70mm時采用電焊。

    張老師的回答:

    管網沖洗應在試壓合格后分段進行。沖洗順序應先室外、后室內,先地下、后地上。室內部分的沖洗應按配水干管、配水管、配水支管的順序進行;管網沖洗結束后,應將管網內的水排除干凈。

    張三和李四的回答:

    氣體滅火系統的系統分類、安裝構成等內容。

    一、系統分類

    按保護形式:全淹沒、局部應用;

    按安裝結構:管網(組合分配、單元獨立)、預制:

    按滅火劑:二氧化碳、鹵代烷烴(七氟丙烷)、惰性氣體(IG541)。

    李老師的回答:

    報名費用

    各省一級注冊消防工程師考試費用收費標準不統一,具體收費以當?shù)乜紕?wù)文件中公布的收費標準為依據,并在規定時間內進行繳費。

    張老師的回答:

    水噴霧滅火系統

    (一)系統構成

    水噴霧滅火系統由水源、供水設備、管道、雨淋閥組、過濾器和水霧噴頭等組成,向保護對象噴射水霧滅火或防護冷卻的滅火系統。

    (二)噴頭驗收

    不同規格備用品數量,不少于1%。且不少于5個。

    (三)維護管理

    1、每日

    (1).水源控制閥、雨淋報警閥外觀檢查

    (2)寒冷季節,每天檢查儲水設備房間室溫,不低于5℃。

    2、每周

    消防水泵和備用動力啟動試驗

    3、每月

    (1).消防水池、消防水箱水位

    (2).電磁閥啟動試驗

    (3).鉛封、鎖鏈

    4、每季

    系統所有試水閥和報警閥旁的放水試驗閥放水試驗五、每年消防水源供水能


    alexpascal的回答:

    1)壓力取值

    二氧化碳滅火系統取80%水壓強度試驗壓力;IG541混合氣體滅火系統取10.5MPa;鹵代烷滅火系統取1.15倍最大工作壓力。

    alexpascal的回答:

    注冊消防工程師分為高級注冊消防工程師、一級注冊消防工程師和二級注冊消防工程師。

    Tom和杰克的回答:

    消火栓箱體的規格類型應符合設計要求,箱體表面平整、光潔。金屬箱體無銹蝕、劃傷,箱門開啟靈活。箱體方正,箱內配件齊全。栓閥外形規矩,無裂紋,啟閉靈活,關閉嚴密,密封填料完好,有產品出廠合格證。

    (2)管道安裝。管道在焊接前應清除接口處的浮銹、污垢及油脂。

    李老師的回答:

    1、燃燒可分為有焰燃燒和無焰燃燒,燃燒的發生和發展,必須具備三個必要條件,即可燃物、氧化劑(助燃物)和溫度(引火源)。

    2、常見的引火源:明火、電弧、電火花、雷擊、高溫、自燃引火源(白磷、烷基鋁在空氣中會自行起火;鉀、鈉等金屬遇水著火;易燃、可燃物質與氧化劑、過氧化物接觸起火等)。

    3、閃點越低,火災危險性越大,反之則越小。閃點與可燃性液體的飽和蒸氣壓有關,飽和蒸氣壓越高,閃點越低。當液體的溫度高于其閃點時,液體隨時有可能被火源引燃或發生自燃,若液體的溫度低于閃點,則液體是不會發生閃燃的,更不會發生著火。

    4、汽油的閃點為-50℃,煤油的閃點為38~74℃,根據閃點的高低,可以確定生產、加工、儲存可燃性液體場所的火災危險性類別:閃點<28℃的為甲類;閃點≥28℃至<60℃的為乙類;閃點≥60℃的為丙類。

    5、易燃液體的燃點一般高出其閃點1~5℃,且閃點越低,這一差值越小,特別是在敞開的容器中很難將閃點和燃點區分開來。因此,評定這類液體火災危險性大小時,一般用閃點。

    張三和李四的回答:

    管道安裝必須按圖樣設計要求的軸線位置和標高進行定位放線。安裝順序一般是主干管、干管、分支管、橫管、垂直管。

    劉老師的回答:

    建筑內部裝修中,對某些部位裝修材料的防火要求具有一定的共性。因此,對這些具有共性的方面提出通用性技術要求。



    一、消防控制室

    消防控制室的頂棚和墻面應用A級裝修材料,地面及其他裝修應使用不低于B1級的裝修材料。



    二、疏散走道和安全出口

    疏散走道和安全出口的頂棚、墻面不應采用影響人員安全疏散的鏡面反光材料。

    張三和李四的回答:

    系統組件

    1)同一規格滅火劑儲存容器,高度差不超過20mm。

    袁老師的回答:

    水噴霧滅火系統

    (一)系統構成

    管道穿梁及地下室剪力墻、水池等,應裝設預埋套管。

    Tom和杰克的回答:

    16、按照火災事故所造成的災害損失程度分類:

    (1)特別重大火災:是指造成30人以上死亡,或者100人以上重傷,或者1億元以上直接財產損失的火災;

    (2)重大火災:是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重傷,或者5000萬元以上1億元以下直接財產損失的火災;

    (3)較大火災:是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重傷,或者1000萬元以上5000萬元以下直接財產損失的火災;

    (4)一般火災:是指造成3人以下死亡,或者10人以下重傷,或者1000萬元以下直接產損失的火災。

    注:“以上”包括本數,“以下”不包括本數。

    17、火災發生的常見原因:電氣、吸煙、生活用火不慎、生產作業不慎、設備故障、玩火、放火、雷擊。

    18、熱量傳遞3種方式:熱傳導、熱對流、熱輻射。

    19、煙氣流動的驅動力包括室內外溫差引起的煙囪效應,外界風的作用、通風空調系統的影響等。

    20、火災初起時,煙氣在水平方向擴散的速度為0.3m/s,燃燒猛烈時,煙氣擴散的速度可達0.5~3.0m/s;煙氣順樓梯間或其它豎向孔道擴散的速度可達3.0~4.0m/s。而人在平地行走的速度約為1.5~2.0m/s,上樓梯時的速度約為0.5m/s,人上樓的速度大大低于煙氣的垂直方向流動速度。因此,當樓房著火時,如果人往樓上跑是有危險的。

    張老師的回答:

    沿街的高層建筑,其街道的交通道路,可作為環形車道的一部分。

    (2)高層廠房、占地面積大于3000m2的甲、乙、丙類廠房和占地面積大于1500m2的乙、丙類倉庫,應設置環形消防車道,確有困難時,應沿建筑物的兩個長邊設置消防車道。

    (3)設置環形消防車道時至少應有兩處與其他車道連通,必要時還應設置與環形車道相連的中間車道,且道路設置應考慮大型車輛的轉彎半徑。

    (二)穿過建筑的消防車道

    (1)對于一些使用功能多、面積大、建筑長度長的建筑,如L形、U形、口形建筑,當其沿街長度超過150m或總長度大于220m時,應在適當位置設置穿過建筑物的消防車道。

    (2)為了日常使用方便和消防救援人員快速便捷地進入建筑內院救火,有封閉內院或天井的建筑物,當其短邊長度大于24m時,宜設置進入內院或天井的消防車道。

     
     
    [ 培訓問答搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]
    免責聲明:
    本網站部分內容來源于合作媒體、企業機構、網友提供和互聯網的公開資料等,僅供參考。本網站對站內所有資訊的內容、觀點保持中立,不對內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。如果有侵權等問題,請及時聯系我們,我們將在收到通知后第一時間妥善處理該部分內容。
     

    2025年太原教一級消防工程師的學校二維碼

    掃掃二維碼用手機關注本資訊新聞,每日獲得互聯網最前沿資訊,熱點產品深度分析!
     

     
     
    相關評論

    新手指南
    找培訓
    學校機構服務
    信息安全
    關注我們
    手機網站: m.veryxue.com
    o2o平臺: bslmhg.cn
    微信關注:

    周一至周五 9:00-18:00
    (其他時間聯系在線客服)

    優學網在線客服